关于慢摇吧,KTV嗨房隔音技术的实验研究
<P> 摘要:慢摇吧隔音,KTV嗨房隔音的共同难点,是其低音炮的低频声音强度非常大,而低频率声音的穿透力非常强,这方面一直是娱乐场所隔音工程的难点。我们通过对影响低频隔音效果的各个方面因素进行试验,得到了一些有实用意义的图表曲线,重要性能排序,以及在不同情况下的最佳组合方案,这对慢摇吧隔音,KTV嗨房隔音等低频噪声治理工程将有实际的指导意义<BR>一、 慢摇吧,KTV嗨房隔音设计的基本原理<BR>1、 基本原理:房中房结构<BR>2、 扼制低频噪声的最低要求值与最佳配合比<BR>3、 等效隔音量与等效贡献量设计原则<BR>二、 不同慢摇吧,KTV嗨房隔音材料隔音构造的实际隔音效果比较<BR>1、 单层顶,双层顶与三层顶,层数与效果的关系<BR>2、 龙骨。普通龙骨与减振龙骨,不同刚度龙骨与副龙骨密实度的效果比较<BR>3、 钢筋吊杆与弹簧吊件,线性弹簧与非线性弹簧吊顶。不同弹性吊件的效果比较<BR>4、 浮筑地面减振材料,低频减振棉,高密度海棉,阻尼弹簧的比较<BR>5、 空腔300,400,500,与600及其组合的隔音效果,空腔大小与隔音量差异,<BR>6、 面层材料分别采用石膏板与FC板,硅酸钙板,12毫米,15毫米,25毫米石膏板,5毫米,8毫米硅酸钙板的比较<BR>7、 阻尼材料的隔音改进量,高隔音量与低隔音量情形下,与SBS,橡胶板的比较。<BR>8、 各层重量,空腔大小,及其不同组合下的隔音性能,<BR>9、 65分贝,70分贝,75分贝,80分贝隔音量的组合隔音结构工艺<BR>三、 慢摇吧,KTV嗨房隔音的工艺结构<BR>1、 浮筑地面的构造与施工过程<BR>2、 墙面隔音的构造与施工过程<BR>3、 立柱隔音的构造与施工过程<BR>4、 顶部隔音的构造与施工过程<BR>5、 排水管道隔音的构造与施工过程<BR>6、 通风管道隔音的构造与施工过程<BR>7、 轻钢屋面内隔音顶的构造与施工过程<BR>8、 钢架卡座支点处理的构造与施工过程<BR>9、 交界面工艺处理的技巧与施工要点<BR>四、 慢摇吧,KTV嗨房隔音的施工治理<BR>1、 施工组织计划<BR>2、 施工质量保证体系<BR>3、 施工技术交底<BR>4、 施工质量控制点<BR>5、 施工进度计划<BR>五、 慢摇吧,KTV嗨房隔音工程与其他工程的协调<BR>1、 空调新风暖通管道的协调<BR>2、 消防强排烟管道的协调<BR>3、 灯光音响的定位与承重<BR>4、 与装饰工程的协调<BR>5、 二次噪声的避免<BR>6、 灯光,照明,应急照明,监控,音响,LED等其它线路的布置<BR>六、 慢摇吧,KTV嗨房隔音的注重事项</P>