发新话题
打印

自动喷水灭火系统设计规范




自动喷水灭火系统设计规范

<P>中华人民共和国国家标准 <BR>自动喷水灭火系统设计规范GBJ84—85<BR>主编部门:中华人民共和国公安部<BR>批准部门:中华人民共和国国家计划委员会<BR>施行日期:1986年7月1日 </P>' r4 S, R% q; |* u, c6 F

4 V' p: G- [, V1 q/ k' Z! t+ t0 i/ B<P>第一章 总则 <BR>第1.0.1条 为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的方针,合理设计自动喷水灭火系统,减少火灾危害,特制定本规范。<BR>第1.0.2条 自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构筑物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。<BR>第1.0.3条 本规范适用于建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。<BR>本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂等有非凡要求的建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。<BR>第1.0.4条 自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的要求。 </P>
/ N( ~. H6 n) ^5 V% |/ p) q# R% S2 e6 o; z
<P><BR>第二章 建筑物、构筑物危险等级和自动喷水灭火系统设计数据的基本规定 <BR>第2.0.1条 设有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,其危险等级应根据火灾危险性大小、可燃物数量、单位时间内放出的热量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分以下三级:<BR>一、严重危险级:火灾危险性大,可燃物多、发热量大、燃烧猛烈和蔓延迅速的建筑物、构筑物;<BR>二、中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多、发热量中等、火灾初期不会引起迅速燃烧的建筑物、构筑物;<BR>三、轻危险级:火灾危险性较小,可燃物量少、发热量较小的建筑物、构筑物。<BR>危险等级举例见附录二。 <BR>第2.0.2条 各危险等级的建筑物、构筑物其自动喷水灭火系统的设计喷水强度、作用面积和喷头工作压力等应符合下列规定: <BR>湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统和预作用喷水灭火系统设计的基本数据不应小于表2.0.2的规定。<BR>第2.0.3条 水幕系统的用水量,宜符合下列要求:<BR>一、当水幕作为保护作用或配合防火幕和防火卷帘进行防火隔断时,其用水量不应小于0.5升/秒•米;<BR>二、舞台口、面积超过3平方米的洞口以及防火水幕带的水幕用水量不宜小于2升/秒•米。</P>
1 S& i8 |2 |( p6 ?0 x+ {7 q  a5 q9 J3 L1 `$ `  d: s# V
<P><BR>注:最不利点处喷头最低工作压力均不应小于4.9×104帕斯卡(0.5公斤/cm2)。</P>
  d) G$ `+ A- X/ i6 C. W0 `
2 }* o5 {8 l5 w4 Z+ F9 C- q8 Y<P>第三章 消防给水 <BR>第一节 一般规定 <BR>第3.1.1条 自动喷水灭火系统的用水,可由室外给水管网、消防水池或天然水源供给。当利用天然水源时,应确保枯水期最低水位的消防用水量。当采用河、塘等地表水做水源时,应采取防止杂质堵塞系统的措施。<BR>第3.1.2条 自动喷水灭火系统应采取防止因冻洁而中断供水的措施。<BR>第3.1.3条 自动喷水灭火系统应设置水泵接合器,其数量应根据自动喷水灭火系统用水量确定,但不宜少于两个。每个水泵接合器的流量宜按10~15升/秒计算。<BR>水泵接合器应设在便于同消防车连接的地点,其四周15~40米内应设室外消火栓或消防水池。 <BR>第二节 消防水池和消防水箱 <BR>第3.2.1条 装有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,有下列情况之一时应设消防水池:<BR>一、室外给水管道和天然水源不能满足消防用水量;<BR>二、室外给水管道为枝状或只有一条进水管道。<BR>第3.2.2条 自动喷水灭火系统的消防水池容量应按火灾延续时间不小于1小时计算,但在发生火灾时能保证水源连续补水的条件下,水池容量可减去火灾延续时间内连续补充的水量。<BR>当消防用水与其它用水合用水池或水箱时,应采取确保消防用水的技术措施。<BR>第3.2.3条 自动喷水灭火系统采用临时高压给水系统时,应设消防水箱,其容量应按10分钟室内消防用水量计算,但可不大于18立方米。<BR>第3.2.4条 自动喷水灭火系统有下列情况之一时,可不设消防水箱:<BR>一、水源能保证系统的水量和水压要求;<BR>二、轻危险级和中危险级的建筑物、构筑物中设有稳压水泵或气压给水装置。 <BR>第四章 喷头布置 </P>
0 ~! A& Q0 T) G) r3 A, j0 O+ W8 ~. s
<P> 第一节 一般规定 <BR>第4.1.1条 各危险等级建筑物、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1的规定。 </P>4 k  O  M4 V  p

% c0 ~9 T# K1 a7 |" [/ k. Y; C<P><BR>第4.1.2条 喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。<BR>注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制。<BR>第4.1.3条 布置在有坡度的屋面板、吊顶下面的喷头应垂直于斜面,其间距按水平投影计算。<BR>当屋面板坡度大于1∶3并且在距屋脊75厘米范围内无喷头时,应在屋脊处增设一排喷头。 <BR>第4.1.4条 喷头溅水盘布置在梁侧四周时,喷头与梁边的距离,应按不影响喷洒面积的要求确定。<BR>第4.1.5条 在门窗洞口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应大于15厘米;距墙面的距离不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米。</P>; ]( w7 i7 }5 ?" J

2 F6 T" @3 s4 S- n" E+ [<P>第三节 舞台、闷顶等部位的喷头布置</P>' f1 s: [/ B* R  t1 P+ B
: ?) K7 G+ K( R: M7 e1 }+ E# j
<P>第4.3.1条 舞台的喷头布置应符合下列要求:<BR>一、舞台的葡萄棚下部,宜布置雨淋喷水灭火系统;<BR>二、葡萄棚以上如为金属承重构件时,应在屋面板下面布置闭式喷头;<BR>三、舞台口和舞台与侧台、后台的隔墙上的洞口处,应设水幕系统。<BR>第4.3.2条 室内净空高度超过8米的大空间建筑物,在其顶板或吊顶下可不设喷头。<BR>第4.3.3条 装有自动喷水灭火系统的建筑物,其吊顶至楼板或屋面板的净距大于80厘米的闷顶和技术夹层,当其内有可燃物或装设电缆、电线时,应在闷顶或技术夹层内设置喷头。<BR>第4.3.4条 在自动扶梯、螺旋梯穿过楼板的部位,应设置喷头或采用水幕分隔。 <BR>第4.3.5条 装有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,与其相连的下列部位应布置喷头:<BR>一、存放、装卸可燃物品的货棚;<BR>二、运送可燃物品的通廊。<BR>第4.3.6条 装有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物内,有下列情况的部位应布置喷头:<BR>一、宽度大于80厘米的挑廊下面;<BR>二、宽度大于80厘米的矩形风道或直径大于1米的圆形风道下面。</P>
. G- @) Q6 g4 ]4 J" A4 @- w, n, h- t8 m& w6 {& D5 W3 c
<P>第四节 边墙型喷头布置 <BR>第4.4.1条 在吊顶、屋面板、楼板下安装边墙型喷头时,其两侧1米范围内和墙面垂直方向2米范围内,均不应设有障碍物。 <BR>第4.4.2条 喷头距吊顶、楼板、屋面板的距离,不应小于10厘米,并不应大于15厘米,距边墙的距离不应小于5厘米,并不应大于10厘米。<BR>第4.4.3条 沿墙布置喷头时,其保护面积和间距应符合表4.4.3的规定。 </P>" O  W) S4 m7 G7 C3 ?* G
& v  g: ^6 T/ ?
<P>注:喷头与端墙的距离,应为本表规定间距的一半。</P>
* N, W+ k3 |8 z! i. j8 Y9 A+ ~, T% k  Z
<P>第4.4.4条 边墙型喷头的布置,应符合下列要求:<BR>一、宽度不大于3.6米的房间,可沿房间长向布置一排喷头;<BR>二、宽度介于3.6米至7.2米的房间,应沿房间长向的两侧各布置一排边墙型喷头,宽度大于7.2米的房间,除两侧各布置一排边墙型喷头外,还应按本规范表4.1.1的规定在房间中间布置标准喷头。 </P>6 e% q. W; z: q9 `4 f
" L/ |+ A9 t3 T; N7 {
<P><BR>第五章 系统组件 <BR>第一节 喷 头 </P># ?+ R" O7 k$ B: s. p0 g$ l9 J

: X& F# Y8 L7 S! W0 e3 `3 S3 Y<P> </P>0 w+ U! m2 E4 F( o

" i# m! x' {4 D! e- P% ?( ~<P>第5.1.1条 在不同的环境温度场所内设置喷头时,喷头公称动作温度宜比环境最高温度高30℃。<BR>第5.1.2条 建筑物、构筑物设有自动喷水灭火系统时,应有库存备用喷头,其数量不应少于总安装个数的1%,且每种类型和不同温标的备用喷头数均不应少于10个。<BR>第5.1.3条 在有腐蚀气体的环境场所内设置喷头时,应进行防腐处理,并应采取不影响喷头感温元件功能的措施。<BR>第5.1.4条 每个喷头出水量应按下式计算。 </P>: Q! H0 c% {: a5 w' ]8 r

5 [/ v+ j* M" L! U+ v, d<P><BR>式中q——喷头出水量(升/分);<BR>P——喷头工作压力(帕斯卡);<BR>K——喷头流量特性系数。 <BR>注:当喷头公称直径为15毫米,K=80</P>
3 a" g, I& R' F; v6 A, i; M! l9 S. K. u# Z5 H
<P><BR>第二节 阀门与检验、报警装置 <BR>第5.2.1条 每个自动喷水灭火系统应设有报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置和压力表。控制阀应设有启闭指示装置。<BR>自动喷水灭火系统,宜设水流指示器、压力开关等辅助电动报警装置。<BR>第5.2.2条 报警阀宜设在明显地点,且便于操作,距地面高度宜为1.2米。报警阀处的地面应有排水措施。<BR>第5.2.3条 水力警铃宜装在报警阀四周,其与报警阀的连接管道应采用镀锌钢管,长度不大于6米时,管径为15毫米;大于6米时为20毫米,但最大长度不应大于20米。<BR>水力警铃的启动压力不应小于4.9×104帕斯卡(0.5公斤/cm2)。<BR>第5.2.4条 采用闭式喷头的自动喷水灭火系统应设有延迟器等防止误报警的装置。 <BR>第5.2.5条 采用闭式喷头的自动喷水灭火系统的每个报警阀控制喷头数不宜超过下列规定:<BR>一、湿式和预作用喷水灭火系统为800个;<BR>二、有排气装置的干式喷水灭火系统为500个;无排气装置的干式喷水灭火系统为250个。 </P>
; I, J3 a- }" t# V7 x+ W! `+ C+ \; M! g! Q7 B# N. F' \& V4 A" Z" ^
<P>第三节 监测装置 <BR>第5.3.1条 对自动喷水灭火系统的下列工作状态宜能监测:<BR>一、系统的控制阀开启状态;<BR>二、消防水泵电源供给和工作情况;<BR>三、水池、水箱的水位;<BR>四、干式喷水灭火系统的最高和最低气温;<BR>五、预作用喷水灭火系统的最低气压;<BR>六、报警阀和水流指示器的动作情况。<BR>第5.3.2条 设有消防控制室的建筑物、构筑物,其监测装置信号宜集中控制。<BR>自动监测装置,应设有备用电源。</P>
- m  F0 p  V: Z" {/ C& S$ J8 U8 o# Q' {2 u
<P>第四节 管 道 <BR>第5.4.1条 自动喷水灭火系统报警阀后的管道上不应设置其他用水设施,并应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。<BR>第5.4.2条 每根配水支管或配水管的直径不应小于25毫米。<BR>第5.4.3条 每侧,每根配水支管设置的喷头数应符合下列要求:<BR>一、轻危险级、中危险级建筑物、构筑物均不应多于8个。当同一配水支管在吊顶上下布置喷头时,其上下侧的喷头数各不多于8个;<BR>二、严重危险级建筑物、构筑物不应多于6个。<BR>第5.4.4条 自动喷水灭火系统应设泄水装置。<BR>第5.4.5条 自动喷水灭火系统管网内的工作压力不应大于117.7×104帕斯卡(12公斤/cm2)。</P>
( ?$ z" P# m8 z9 P
4 M7 T" W' W: `, E7 A<P>第六章 系统类型 <BR>第一节 湿式喷水灭火系统 <BR>第6.1.1条 室内温度不低于4℃且不高于70℃的建筑物、构筑物,宜采用湿式喷水灭火系统。<BR>第6.1.2条 湿式喷水灭火系统的喷头在易被碰撞或损坏的场所应向上布置。 </P>
8 q, {. V- b7 |0 {* {6 q& ]* C8 Z/ ?/ X6 V
<P><BR>第二节 干式喷水灭火系统 <BR>第6.2.1条 室内温度低于4℃或高于70℃的建筑物、构筑物,宜采用干式喷水灭火系统。<BR>第6.2.2条 干式喷水灭火系统的喷头应向上布置(干式悬吊型喷头除外)。<BR>第6.2.3条 干式喷水灭火系统管网容积不宜超过1500升,当设有排气装置时,不宜超过3000升。 <BR>第三节 预作用喷水灭火系统 <BR>第6.3.1条 不答应有水渍损失的建筑物、构筑物,宜采用预作用喷水灭火系统。<BR>第6.3.2条 预作用喷水灭火系统应符合下列要求:<BR>一、在同一保护区域内应设置相应的火灾探测装置;<BR>二、在预作用阀门之后的管道内充有压力气体时,宜先注入少量清水封闭阀口,再充入压缩空气或氮气,其气压不宜大于2.9×104帕斯卡(0.3公斤/cm2);<BR>三、发生火灾时,探测器的动作应先于喷头的动作;<BR>四、当火灾探测系统发生故障时,应采取保证自动喷水灭火系统正常工作的措施;<BR>五、系统应设有手动操作装置。<BR>第6.3.3条 预作用喷水灭火系统管线的充水时间不宜大于3分钟。 </P>
2 I  G1 @! r. e# L
& `0 R8 v9 R$ Y" B' P, v3 {<P><BR>第四节 雨淋喷水灭火系统 <BR>第6.4.1条 严重危险级的建筑物、构筑物,宜采用雨淋喷水灭火系统。<BR>第6.4.2条 雨淋喷水灭火系统应符合下列要求:<BR>一、在同一保护区域内应设置相应的火灾探测装置;<BR>二、喷水区域边界的喷头布置应能有效地扑灭界区的火灾;<BR>三、当设置易熔锁封装置时,应设在两排喷头中间,且距吊顶的距离不应大于40厘米。<BR>第6.4.3条 雨淋喷水灭火系统可设自动或手动开启雨淋阀的装置;但采用自动开启雨淋阀装置时,应同时设有手动开启装置。<BR>自动开启雨淋阀装置,可采用下列传动设备:<BR>一、带易熔锁封的钢索绳装置;<BR>二、带闭式喷头的传动管装置,其管径,湿式为25毫米,干式为15毫米。湿式传动管的静水压不应超过雨淋阀前水压的1/4;<BR>三、带火灾探测器的电动控制装置。</P>8 H; P6 O/ E- x6 N8 w- g

: s; X" B- u$ ]/ y. D% f- a<P>第五节 水幕系统 <BR>第6.5.1条 需要进行水幕保护或防火隔断的部位,宜设置水幕系统。<BR>第6.5.2条 水幕系统可采用自动或手动开启装置;采用自动开启装置时,应符合本规范第6.4.3条的规定。<BR>第6.5.3条 水幕喷头应均匀布置,并应符合下列要求:<BR>一、水幕作为保护使用时,喷头成单排布置,并喷向被保护对象;<BR>二、舞台口和面积大于3平方米的洞口部位,宜布置双排水幕喷头; <BR>三、每组水幕系统的安装喷头数不宜超过72个;<BR>四、在同一配水支管上应布置相同口径的水幕喷头。 <BR>第七章 水力计算 <BR>第一节 设计流量和管道水力计算 <BR>第7.1.1条 自动喷水灭火系统设计流量计算,宜符合下列规定:<BR>一、自动喷水灭火系统流量宜按最不利位置作用面积喷水强度计算。作用面积宜采用正方形或长方形。当采用长方形布置时,其长边应平行于配水支管,边长宜为作用面积值平方根的1.2倍。<BR>注:①走道内仅布置一排喷头时,计算动作喷头数每层不宜超过5个;<BR>②雨淋喷水灭火系统和水幕系统应按每个设计喷水区域内的全部喷头同时开启喷水计算。<BR>二、对轻危险级和中危险级建筑物、构筑物的自动喷水灭火系统进行水力计算时,应保证作用面积内的平均喷水强度不小于本规范表2.0.2的规定。但其中任意四个喷头组成的保护面积内的平均喷水强度不应大于也不应小于上表规定数值的20%;<BR>三、对严重危险级建筑物、构筑物的自动喷水灭火系统进行水力计算时,应保证作用面积内任意四个喷头的实际保护面积内的平均喷水强度不应小于本规范表2.0.2的规定;<BR>四、自动喷水灭火系统设计秒流量宜按下式计算:<BR>QS=1.15~1.30QL (7-1-1)<BR>式中QS——系统设计秒流量(升/秒);<BR>QL——喷水强度与作用面积的乘积(升/秒)。<BR>第7.1.2条 高层建筑物内的自动喷水灭火系统应采用减压孔板或节流管等技术措施。 <BR>第7.1.3条 自动喷水灭火系统管道内的水流速度不宜超过5米/秒,但配水支管内的水流速度在个别情况下不应大于10米/秒。<BR>第7.1.4条 自动喷水灭火系统管道单位长度的水头损失按下式计算: </P>
7 P1 p* f5 B8 G% N! g' t& p4 q' ]" ^
8 T; D5 h' X, C' L6 e<P>式中i——管道单位长度的水头损失(米水柱燉米);<BR>v——管道内的平均水流速度(米燉秒);<BR>dj——管道计算内径(米)。<BR>注:局部水头损失可采用当量管道长度法计算或按管网沿程水头损失值的20%计算。<BR>第7.1.5条 给水管或消防水泵的计算压力按下式计算: </P>" E/ i6 Z: w& N7 v  Y& r0 E
% Y" l% y7 U" I
<P><BR>式中H——给水管或消防水泵的计算压力(米水柱);<BR> h——自动喷水灭火系统管道沿程水头损失和局部水头损失的总和(米水柱);<BR>ho——最不利喷头的工作压力(米水柱);<BR>hr——报警阀的局部水头损失(米水柱);<BR>z——最不利点处喷头与给水管或消防水泵的中心线之间的静水压(米水柱)。</P># H. V0 l- {/ r$ C. k

' J( [# O; B, ~) a, i<P>第二节 减压孔板和节流管 <BR>第7.2.1条 减压孔板应符合下列要求:<BR>一、应设置在直径不小于50毫米的水平管段上;<BR>二、孔口直径不应小于设置安装管段直径的50%;<BR>三、孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与弯管的距离不应小于设置管段直径的两倍。<BR>第7.2.2条 节流管内流速不应大于20米/秒。节流管的长度不宜小于1米。节流管的直径宜按表7.2.2的规定选用。</P>" E5 s; x& }7 Q8 i$ K" Z# Y% L
- W# W+ S. B8 }
<P><BR>附录一 名词解释</P>, g. f! e6 A2 r, h
: m. d* B! @" Z+ i2 P0 d0 U/ B
<P> </P>
  Z, m% p' D5 t5 H4 p" d8 B0 a
* f! G$ Y( V1 E2 d! v+ X1 D* }<P>附录二 建筑物、构筑物危险等级举例 </P>
9 l/ [9 X7 h2 T# P: t9 ?' N$ d, n5 u: ~# _/ H: `  Y
<P><BR>注:①未列入本附录的建筑物、构筑物,可比照本附录举例,按本规范第2.0.1条的划分原则确定。<BR>②一类高层民用建筑划分范围按照《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定执行。 附录三 本规范用词说明 </P>
! Z* {2 E4 P- }* p/ T+ R) E! y; I* w0 o7 p! _% Z
<P>一、执行本规范条文时,要求严格程度的用词,说明如下,以便在执行中区别对待。<BR>1.表示很严格,非这样作不可的用词:<BR>正面词采用“必须”;<BR>反面词采用“严禁”。<BR>2.表示严格,在正常情况下均应这样作的用词:<BR>正面词采用“应”;<BR>反面词采用“不应”或“不得”。<BR>3.表示答应稍有选择,在条件许可时首先应这样作的用词:<BR>正面词采用“宜”或“可”;<BR>反面词采用“不宜”。<BR>二、本文中必须按规定的标准、规范或其他有关规定执行的写法为“应按现行……执行”或“应符合……要求或规定”。非必须按所指定的标准、规范执行的写法为“可参照……执行”。 </P>+ _, I. s" T( t+ z' K
8 r* s6 m, F) ~1 k. Q2 d" X
<P> </P>

搜索 百度 查看更多关于   自动喷水灭火系统设计规范   的相关信息

搜索 狗狗 查看更多关于   自动喷水灭火系统设计规范   的相关信息





TOP

发新话题