<P><STRONG><FONT color=#0000cc>一、给排水管道基本要求</FONT></STRONG> : Y2 S9 Y3 n) s& ~! W

* u* o% r$ E! J. f<P>1、水表进水管前应装有阀门,水表与管道连接应采用活接头,各种阀门安装应便于操作及维修,并符合<BR>设计及业主的要求。<BR>2、地漏安装必须平整牢固,与管件连接处四面必须密封并低于排水表面。<BR>3、卫生间、厨房间墙地面应做防水处理,管道敷设不得破坏原有防水层,如遇防水层破坏,还必须重新<BR>做防水处理。<BR>4、各种管道不得改变原有性质。<BR>5、给排水管道质量要求、试验方法及判定:<BR>(1)管外径在25mm以下的给水管道,在转角、水表、水龙头、角阀、管道终端100mm处及螺纹连接处应设管卡,管卡安装必须牢固。<BR>(2)管道与器具、管道与管道连接应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合设计要求。<BR>(3)水管安装与电源和燃气管道的距离应不小于50mm。<BR>(4)给水管道在隐蔽前,必须经压力试验,压力0.6Mpa,保10分钟无渗漏。<BR>★要全数检验,以目测、手感、通水、卷尺测量等方法检验,各项均应符合要求为合格。</P>3 ^1 l" p- D# ~, |! o, n1 `5 m
- b' [7 Z- W6 s" |
<P><STRONG><FONT color=#0000cc>二、卫浴设备安装</FONT></STRONG><BR>卫生洁具安装质量要求,试验方法及判定<BR>(1)外表面应清洁,无损坏。安装应牢固,不得松动,给排水畅通、不堵;各连接处不得渗漏,阀门开关灵活。<BR>(2)给排水管不得有凹凸弯扁现象。<BR>(3)排水管坡度应符合设计或规范要求,地漏坡度满足排水要求不倒泛水,无渗漏。 <BR>(4)座便器应用膨胀螺栓固定安装,并用油灰或硅酮胶连接密封,底座不得用水泥砂浆固定,浴缸排水必须用硬管连接。<BR>★要全数检验,用目测、手感、泼水、渗漏试验等方法检验各项均符合要求为合格。<BR>(渗漏试验,便器高低水箱应盛水至扳手孔以下10 mm处;各种洗涤盆,面盆应盛至溢水口;浴盆应盛至不少于缸深的三分之一,水盘应盛至不少于盘深的三分之二。试验时间不少于2小时。)</P>