发新话题
打印

水电工施工质量标准(二)




水电工施工质量标准(二)

<STRONG><FONT color=#0000cc>电气安装<BR></FONT></STRONG>1、基本要求<BR>(1)每户应设置分路配电箱,配电箱内设置与负荷容量相匹配的漏电断路器,并设置总开关和若干分开<BR>关,不得使用一次性融断开关,每户用电负荷不得超过额定容量。<BR>(2)导线的敷设应满足设计要求并符合GB50258-96《电气装置安装工程1KV以下配线工程施工及验收规范》的有关规定。<BR>(3)不同回路,不同电压等级和交流与直流的导线不得穿在同一根管内。<BR>(4)接地保护要可靠,接地线径应与相应零线同径。导线间和导线对地间的绝缘电阻应大于0.5兆欧,用500伏兆欧表对各回路逐一测量。<BR>(5)导线管端及导线管与接线盒的连接可靠。<BR>(6)闭路电视线按设计要求敷设到相应房间的终端,并在闭路电视进线端设置分配器。<BR>(7)灯具安装严禁用木楔固定,根据情况可采用支架,膨胀螺栓,塑料胀管固定。 <BR>(8)工程竣工后,应向业主提供线路走向及位置尺寸图。<BR>(9)回路应保证负荷正常使用,电源线截面积应能保证电气的安全使用,各分线路的容量不答应超过进户线总容量。<BR>(10)电源线除通过空气楼板外均应穿管敷设。穿管敷设时,管内电源线总截面积不得超过管内径截面积的40%,管内不得有接头、扭结。不得与电话线,闭路电视线的通信线路安装在同一管道中。<BR>2、电气质量要求、试验方法及判定:<BR>(1)吊平顶内的电话线按明配管的要求,不得将配管固定在吊架或龙骨上。使用软管接到灯位的,其软管长度不应超过0.5m..软管两端专用接头连线盒,灯具连接牢固.金属软管本身应做接地保护,各种强弱<BR>电的导线均得在吊顶内出现裸露.(用卷尺及目测全数检验均应符合要求)<BR>(2)接地保护应可靠,零钱与地线不得短接,导线间和导线对地面绝缘电阻值应大于0.5MΩ(用兆欧表抽查3处以上,均应符合要求)<BR>(3)大功率用电器不得直接安装在可燃构件上.(目测全数检验均应符合要求)<BR>(4)开关插座等器件应安装牢固,端正与墙体间隙不得大于1 m.m (用目测、手咸及塞尺合数检验,间隙不得有2处以上含2处大于1m m)<BR>(5)线盒内导线应当有余量长度宜为150 m.m.接线时相线进开关,零线进灯头,螺口灯头相线不得接外壳(目测、抽查五处以上,均应符合要求)