隔墙的隔声标准
本文主要点介绍了建筑内隔墙隔声的要求和相关标准,并对近年来国内建筑采用的新型隔墙的隔声现状进行分析,并提出改善隔墙隔声性能的有效途径。
! x. ?4 q" U% b" f8 u6 s; L5 U3 i% ^) o8 \. [7 w
[要害词] 隔声性能 声桥 隔声效果 * s5 q( ?6 b2 w
; Z; w: H1 _1 e; ~
4 S/ }% C V$ \8 w' v* [1 ^0 g" o9 ^. k; {& m4 l/ p# ]# a
随着我国住宅与房地产业的快速发展,建筑业对轻质隔断墙体的需求量日益增多,但由于对隔墙的隔声功能质量问题重视不够,在许多工程实际中反应出了一些轻质隔墙隔声差的缺点。建筑使用者对此反应强烈,这就大大影响了新型轻质隔墙的推广应用。) Y: j" _* k9 f' O
+ r* v* r- C. ]. i6 @ 本单位隔声实验室,对住宅隔声、轻质墙体隔声进行过大量的试验研究,本文结合我们的工作经验和体会,对建筑隔墙隔声的有关问题,作一介绍。2 W, A0 l* ~* D# Q
# X1 {3 P+ U" d) u7 B( u
一、建筑隔墙的隔声标准和要求
" D: D0 a. M& E/ O L
, Z6 X% H' A! g3 z. W) f 墙体的隔声量是评价墙体隔绝噪声能力的指标,该值愈大,说明隔声效果越好。
4 S% F5 O! s) [* e+ C( r: H5 I) r" {+ { {( K
国内外研究资料表明,建筑隔墙隔声量大于50dB时,隔壁的一般噪声听不到,可以满足不受隔壁噪声干扰和户内交谈“私密性”的理想要求;隔声量低至40dB时,在四周环境较安静的情况下,则可能“隔墙有耳”,甚至隔壁的普通说话声都能“声声入耳”。
; ?% X2 ?; Z: ^9 p+ H! G5 S
4 t* s7 d; F$ t& Y- G' V( I 80年代末,我国根据国情,制定了《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88),其中规定了住宅、学校、医院、旅馆建筑隔墙的隔声标准,见下表。标准下限值是因受经济、技术等条件的限制,考虑人们生活的基本需求而设,标准上限值则反映了舒适性的要求。 " I- f% l1 u0 c. `; t+ c
. S8 n# i* d' A2 o6 [
+ a4 a; r' a' j& i
9 q9 y1 `2 Z% ` l
/ y$ s, m+ [0 N- Y" ]0 A& @) a9 n! v
M2 T$ h% W6 p+ ~7 H8 d
2 C. S* V& q4 F" f: ~( N
6 q+ E/ x+ }2 \3 t; G( T) ^1 D! N+ e
* e# l$ z f+ p& E8 M1 N$ y: M建筑类别3 g6 `$ X- _5 a9 U
/ R+ Z1 V4 A3 S4 ?9 }
+ M' @3 y7 G) [; T7 L& Q. S" w
; z" ]3 Q% c! l
隔墙部位
8 `6 t) a# [+ [8 y3 e
3 D! M8 Z5 g1 S. E( C/ v* @9 ?5 ?4 u' E
# E6 R, m, r( [, L2 }/ Z
计权隔声量Rw(dB)
4 d3 t/ A; Y G; e8 c# p' B* Q/ @6 P5 |: ?# y+ X$ ~0 }: p6 ]
% _. n9 }) e: m7 [: p' p5 b2 e2 E% T* ~& l' _
& w! d: w/ X: t0 Q1 P4 S0 P/ O% F- `6 @0 `8 W
特级
; X4 }6 u) Z* R! b& [! @8 R5 w$ n
+ d3 ~& c7 w& o/ d! M! p
: H/ j* T/ c# k
# _9 I8 K, U4 i$ g% C7 c一级. ^. @) u! L, q: P& [
+ m. J5 I+ V# h& q# h, a( `8 U5 o
7 p+ R$ V8 o2 Y
8 @8 r5 \, S' F. p& G8 L0 s二级
5 O* f+ }8 b5 k; p
; {1 f) g0 }) h* f& z% ^4 v+ P2 R7 G; L) Z' @) h
; R4 `# V# `' k( x6 h& p三级
9 J- \2 n2 ^1 W* |6 f* e, B r% g1 a' ~8 p
6 b' u# [ ?( D0 o; a U
) x: a. W) N! S- @0 }, J' k9 {; v2 t) _ l/ _
/ H5 `9 x! r) Z$ d, H( m. J住宅# g% |" M+ N) x) ?0 o; a( M
. O2 x! K+ G+ ^- e% K) C% r& |, B
2 v5 r8 P5 I- f' \+ j" F9 G' N. Q w; H+ \
住户 / 住户(分户墙)
6 [1 x; o7 z9 F! U9 _
; ~! F) W; N* ^4 T" T0 N3 r. e" p$ j4 z% _
2 V' ]: }% g7 R6 S6 p
4 C* E; T' l! C) |- j# f8 g* G B( E3 a. C) X5 x D
' b" N& t2 j$ a) _) k- B9 v. O; `+ {$ R" l1 Z
≥50/ k; |* A8 M% P5 U3 O
- h+ _5 Y% l% R9 _- r* _2 F. f
% w. W! ] X0 ~# Y, Q5 _
( [5 }8 P1 \: w% E0 v" K1 K≥45! A: }3 ?' Q# }" I3 W* y
3 A/ s7 ?- U& U' \, O( g
/ P! C g9 b: h1 a& Y6 U8 d% r/ }; K3 `: f
≥401 Q: U6 D$ l9 G* k+ e
" f$ }2 w) N% j8 S: X3 Q6 L
1 H, c" f/ v( _7 c
; J6 l4 v2 c5 U; s8 I: ?
: J, F' J: H( \0 j9 z9 e$ ~4 E t$ K5 G
. g6 ~9 T, t ~8 ~; g学校0 V1 l5 R0 z8 z. J0 n6 g8 [, n
! O( m L! C' I, ~/ g
5 o& x1 `; T6 z2 m5 Q+ S9 ?
' ~: d$ a3 j% y6 O# a
教室 / 教室7 D* P6 ~. Q, I4 h/ ?+ k, U
0 |7 K& N0 E" a
0 _% F. u( i0 r2 h9 |& {8 D& x/ d/ }4 W' P: E9 S8 ^# I
$ W- S" h+ o& v6 p8 t8 V# C9 Y+ o* ] H# i( B: S4 L
) H$ g& C$ U0 ~. I) _
, P' A9 [, E' T" t, C+ i, y≥50& Z) i0 c9 w' @. v6 J4 `
) T: p x7 ]8 F1 J6 |, k+ h* o) s6 i) V2 @, h
w/ L/ r$ x v; n" Y4 ?. [≥45
) t' n6 m( P8 i: F* w) y ^7 V! y. }% [+ h0 l; o9 [! T6 D
5 y2 W1 l/ q( z- Q8 d$ K o
4 t& P% }$ W0 F' J8 ?≥40
; ]3 y7 P5 c; K' }2 F1 n! V0 E; a* f- Q4 }8 M- W' O- v4 {. I
: s3 m, ^1 q/ G* R; x
& P4 Z. x" |3 h) o/ r! ]: z7 }* W. R P+ c+ V
1 b! m R" C5 }: e- T( s, c" U
医院0 F( V; V0 D" ^1 Q& I" `6 _
# @) |6 f% y1 u4 k r0 M
6 U7 L1 b, W; l, Q2 ]+ u# P2 V( Q3 v. Y* w$ i
病房 / 病房+ I8 R; a2 b% E! \4 n* I
, O5 ~- w# |1 [$ R& T病房 / 噪声房间
- Z7 b3 h. {7 l6 l. Y& [$ L. ^# G. g& |( M
手术室 / 病房$ X$ L6 w' Z! e" f( R
2 i2 y: Y7 X2 e7 O
手术室 / 噪声房间. {. ]2 h7 K9 v; q. f' y, @
! O3 X" }! P; A I
听力测听室 / 其他房间1 @3 o. J/ X- g
# l! l: U6 n. V, V7 D
/ ~' h, M3 p( Z" C- r0 i! c3 t8 h. A0 {, H; z
, K9 H8 n8 P# s* A: Y; C* g( L
, C6 w. Z2 M$ y& X# Z
1 ]% P: m/ O. \' v* K5 ?; c0 w2 P- _( b; k: a
≥45≥50≥50≥500 `3 i) G9 X- m; E; j% m
{4 n! J8 _) y' r- b- u G7 h# J' C
! s# _; v: j: }# w' `
≥40≥50≥45≥508 K: k' H6 b) t8 ~
2 m! \4 s# s! _5 Z0 U. |8 x/ A
* @ A" d! y7 K, y7 O" Z; e' y1 V% f M$ ]5 k; P) n( Z* @ }, `) d% l
≥35≥45≥40≥45 N' g; |0 I4 T) j S
" ~( Z' j& s' c' |8 h, [, B% ]
* o' K1 Y( L8 {* a4 q: \, G( }6 x( e- ^3 Q
: q2 E: x/ w+ b* A' S
) s: w! M7 y: a6 S5 N& Y3 j ≥50- V2 s( i9 w- g1 W$ ?& h' }4 k
; ?, Z# h$ E# {
( n+ v* Q# E$ F7 P
) d" P* O. o* u2 W
/ B" y/ z5 q, s3 f, u
$ \! G# J1 x# j. K4 o! g) L6 L旅馆6 g. T! f' f# t A* `: g; `
- g) M/ \# V* [( Q2 I$ k, |- e, V' o+ M6 N
: j- X) J) q. u; }- ^* @7 z
客房 / 客房9 l: V5 F0 w2 G( N3 z$ U
b( S4 E& z: B客房 / 走廊(含门)
" {3 B8 Q: g' g5 o" C/ S: S" J% w1 e( g: U8 R: P: R W
* _" K4 l4 b' h' |' x; f* q
! I3 Z2 I# R5 V3 f≥50≥40
1 F( v! |/ X; d; V
" u8 w: M2 ?6 e7 B$ B1 g
& J) M+ d$ ]$ l V. m6 m, h" ^# R; b+ ?
≥45≥40
# Q1 l, ^' e- T6 w( Q) S+ w
( H$ {6 \5 V F6 _* b8 L* A; k7 S( S6 D: E) {4 Y( k- g
: D; k. b8 G8 s1 h1 C4 s/ s≥40≥35. ], Y5 O. }# m; G: @
) H. ~' r+ } o5 p
* T$ F* I$ O% O8 m6 u1 g6 }2 J6 ^' a, r* I; B e; l) k
≥40≥30
* {* O; A- c6 G' D" }/ c' O, y" C/ \4 o3 z! M! r
目前,国际标准化组织(ISO)尚未制定隔墙的隔声等级标准。欧盟国家及美国、澳大利亚、新西兰等国的住宅分户墙隔声标准下限均在45dB以上。由此可见,我国住宅隔墙的空气声隔声国家标准与先进国家相比还有一定的差距。
, d; g% Z& B! ` q( D k4 u+ h3 p; K! p9 v$ T4 k. ~' u
我国隔声标准制定以来,尤其是最近几年,各方面情况变化很大。一方面,随着我国经济和社会的发展,人们对改善居住条件的期望,已从扩大居住面积为主,转向以选择舒适、安静、私密、方便的生活环境为目标。更由于住宅建设已从福利分房制度转变为个人置产,居民对住房是作为一种商品来选购。居住环境成为置产者在比较住宅品质时考察的重要内容,其中包含着隔墙是否隔声这一因素。近年来,各大城市均有新建住宅因隔声质量差要求退房引起诉讼之案例发生。另一方面,人们的生活水平提高以后,住宅内的噪声源和噪声强度相应增加,例如除了电视机、洗衣机等家用电器早已普及外,高级音响设备的拥有率也不断增长,钢琴和其它乐器亦相继进入平常家庭,居民既希望自己的自娱活动少受限制,同时也要求少受邻居进行这类活动的干扰。这对建筑隔声功能质量的要求也相应提高。40dB的隔墙,在住宅隔声标准中是“合格”的,但当今绝大多数住户对此隔声量并不满足。因此早期制订的住宅隔声标准,目前也稍显落后了。 目前《民用建筑隔声设计规范》正在进行修订。
1 R* {, o& N& k& Z* @' S4 v9 U1 s3 L3 t# |
二、我国建筑隔墙的隔声现状
' i# n) H* r+ H! d5 `. z
" }% t3 A' }+ }$ c$ i 我国八十年代及以前的建筑,隔墙大多采用粘土砖,240mm粘土砖墙的隔声量在50dB以上,隔声效果好。但当今的建筑隔墙已发生了根本性的变化。一方面,为了环保需要,建筑已禁止使用粘土砖,因为制作粘土砖会破坏耕地;另一方面,由于新型建筑体系以及高层建筑要求自重轻,使隔墙结构趋向于轻薄。轻质墙体的隔声量普遍较低,单层墙一般都达不到50dB。通常在45dB以下,这就使得隔声效果与传统的粘土砖墙相比要差。' X) A) ~0 u1 R+ m2 v
' W5 {# g1 h$ ?* T/ f$ Y# }& n 目前常用的隔墙材料和构件主要有5大类,它们的隔声状况大体如下:3 b3 R& U# v: O- a7 P% [. b
1 I$ W, h# C3 A$ K- W( h* b 1.混凝土墙
0 w+ n6 J- |) c! s( {/ n. s1 o8 }' m& r: k. ?. @3 w+ ]7 T
200mm以上厚度的现浇实心钢筋混凝土墙的隔声量与240mm粘土砖墙的隔声量接近,150~180mm厚混凝土墙的隔声量约为47~48dB,但面密度200kg/m2的钢筋混凝土多孔板,隔声量在45dB以下。5 c' K& \8 @9 b$ a3 A* Z
/ r5 a8 f, s+ {9 J# f- k 2.砌块墙
1 }6 }9 S% n! ], T' G6 H. o4 _
9 H0 |: |4 {# t: K+ Y 砌块品种较多,按功能划分有承重和非承重砌块。常用砌块主要有陶粒、粉煤灰、炉渣、砂石等混凝土空心和实心砌块;石膏、硅酸钙等砌块。
4 [1 J" L: S8 |1 T" @: l/ [5 \
5 i" c7 |; K X* l; p 砌块墙的隔声量随着墙体的重量厚度的不同而不同。面密度与粘土砖墙相近的承重砌块墙,其隔声性能与粘土砖墙也大体相接近。水泥砂浆抹灰轻质砌块填充隔墙的隔声性能,在很大程度上取决于墙体表面抹灰层的厚度。两面各抹15mm~20mm厚水泥砂浆后的隔声量约为43~48dB,面密度小于80kg/m2的轻质砌块墙的隔声量通常在40dB以下。: Y, @ {: x5 G5 b$ A& I
; H2 z& q, D, K- K6 U x* h1 k 3.条板墙
* x8 G# U% ?/ g, P3 O3 H; n8 v; M
砌筑隔墙的条板通常厚度为60mm~120mm,面密度一般小于80kg/m2,具备质轻、施工方便等优点。
. _. b9 f; t# s/ `5 h$ l( J/ `- ]) I- G i( w3 v" C) K
条板墙可再细划为两个分类:一类是用无机胶凝材料与集料制成的实心或多孔条板,如(增强)轻集料混凝土条板、蒸压加气混凝土条板、钢丝网陶粒混凝土条板、石膏条板等,这类单层轻质条板墙的隔声量通常在32~40dB之间;另一类是由密实面层材料与轻质芯材在生产厂预复合成的预制夹芯条板,如混凝土岩棉或聚苯夹芯条板、纤维水泥板轻质夹芯板等。预制夹芯条板墙的隔声量通常在35~44dB之间。+ C4 Z2 p5 A9 \9 F" {# W
7 P9 ^+ x$ I- K+ P 4.薄板复合墙
3 S8 M3 F. _- @( [9 p/ \% t2 M9 A5 {7 ]: S
薄板复合墙是在施工现场将薄板固定在龙骨的两侧而构成的轻质墙体。薄板的厚度一般在6mm-12mm,薄板用作墙体面层板,墙龙骨之间填充岩棉或玻璃棉。薄板品种有纸面石膏板、纤维石膏板、纤维水泥板、硅钙板、钙镁板等。; t0 N- P0 C2 a/ x! e# d+ {
4 u4 f- g1 A8 f+ ] J
薄板本身隔声量并不高,单层板的隔声量在26~30dB之间,而它们和轻钢龙骨、岩棉(或玻璃棉)组成的双层中空填棉复合墙体,却能获得较好的隔声效果。它们的隔声量通常在40~49dB之间。增加薄板层数,墙的隔声量可大于50dB。6 p# i% G. ]- k; s/ p
8 ~% y4 y& U; [5 G
5.现场喷水泥砂浆面层的芯材板墙
^. p6 S: C" m/ Z- A% [ r& X( X- t+ g$ g/ g! f
该类隔墙是在施工现场安装成品芯材板后,再在芯材板两面喷复水泥砂浆面层。常用芯材板有钢丝网架聚苯板、钢丝网架岩棉板、塑料中空内模板。3 d2 V9 R _5 g: N2 X" ~; F6 ~$ W9 _
; m( }" u# ~/ h U- Y! K8 ^ 这类墙体的隔声量与芯材类型及水泥砂浆面层厚度有关,它们的隔声量通常在35~42dB之间。& l4 u( l' Q6 x
/ Q" E7 q$ u. V3 n 三、改善轻质隔墙隔声性能的途径
, b: _# X5 q; P( T( d! `. N5 O4 }2 m/ J! s0 h5 }
综上所述,目前我国有相当一部分的轻质隔墙隔声性能较差,单层墙的隔声量满足不了住宅分户墙的最低隔声要求,仅能用于套内隔墙。为提高轻质隔墙的隔声量,国内外建筑声学工作者以及我单位隔声实验室都已进行了大量的研究工作,积累了一定的经验。以下是墙板隔声的一些基本特性和规律。研究和实践证实,遵循相关规律和借鉴实用经验,将有助于改善轻质隔墙的隔声性能。$ W$ q& v. C- P m/ k; l& C
0 W; x, J& l0 f( a" Q
1. 隔声量随材质的不同而有变化
6 {; g; X' x) d" N" J- n+ H+ |' X
单层均匀密实墙板的隔声量服从建筑声学的“隔声质量定律”,即隔声量与构件单位面积的重量成正比,面密度每增加一倍,隔声量大约提高4~5dB。声波投射于墙板时,重的墙比轻的墙不易激发振动,低的频率比高的频率轻易激发振动,因此,重墙比轻墙隔声好,高频比低频隔声好。& r& T6 t* |% @, q; W
% u# E4 ?+ B" r
轻质隔墙的面密度受限制,欲提高它们的隔声量,应采用双层墙或多层复合构造。
) V% } z/ E1 c/ z0 l' V
8 B/ [4 L4 ^; J; D7 R, E. K! g 2. 空气层的设置
" @. b8 T1 S; m; ^8 G Y/ X2 f# Q
采用双层墙构造,并在两层墙之间留一定空气层间隙,由于空气层的弹性层作用,可使总墙体的隔声量超过质量定律。
' d! L: e+ a/ H( ^8 i0 A# x. |
5 b- B$ [4 j: {- q7 A3 f 3. 吸声材料的应用
1 |0 X0 S; j% l6 x% o% S' R2 W; R9 b: n" G( J
在双层墙的空气层中放置吸声材料,将进一步提高双层墙的隔声量。并且吸声材料的厚度愈大、吸声材料的吸声性能愈好,隔声量的提高也就愈显著。) j. H8 F4 P4 s- d
3 ?* `# a$ U- A 双层墙空气层中放置吸声材料,对于轻质双层墙来讲,其效果比重质的双层墙中更为显著。4 U3 Z2 o6 P7 m; m, \+ D4 Q ~
- l- K- I1 P7 T* n. v3 p
岩棉和玻璃棉的吸声性能都比较好,均可作为隔声双层墙或复合墙中的填充材料使用。7 X( D+ J% ^( ^, N/ |4 f3 v
6 B. C% c3 t% { 4. 应注重声桥的出现( y8 Z# {2 r# y0 ~5 L
. ]. g+ l$ l4 z7 o/ n! M$ e 双层墙的空气层之间应尽量避免固体的刚性连接──声桥。若有声桥存在,将破坏空气层的弹性层作用,使隔声量下降。8 S0 y9 f! x$ w! l. l
7 M2 T3 C, @ u- C 空心板隔墙或空心砌块隔墙的空心部分,虽然能减轻墙体重量,但对隔声不利。对空心板、空心砌块之类的建筑构件以及砌筑起来的空斗墙等,其内空腔不能误认为是能起隔声作用的空气层。因为这些空腔的四周是百分之百刚性连接的声桥,完全不起空气层的弹性作用。同材质的空心板与实心板相比,在面密度相同时,前者的隔声量将低于或近似等于后者的隔声量。" A6 r7 }5 V, T1 T
9 U3 p) z8 n3 k( G3 U2 \0 M 5. 抹灰层可增加隔声量: u" k/ T! _! F1 F
2 _9 a. a/ v l' S
孔洞与缝隙对隔声有极大的不利影响,墙体上细微的孔洞、缝隙会使高频隔声下降,随着孔洞或缝隙的加大,高频隔声量逐渐下降,并且影响向中、低频扩展。; z; n+ d! x4 U5 D
; g( s$ `! I; \# z5 d
一些轻骨料的空心砌块墙,由于砌块材料中存在大量相互贯通的小孔和细缝,砌块砌筑完毕后必须在墙体表面进行抹灰(密封)处理,否则隔声量很低。例如,某190mm厚陶粒空心砌块砌筑的墙体,表面不抹灰时隔声量低于20dB,抹灰层的厚度增加到30mm以后,墙体的隔声量达到50dB。
1 H. p8 `0 |6 F4 h. [8 a
; h t5 t1 y. m0 \' L 6. 不同材质的板可避免“吻合”现象
$ [5 |7 Q$ P$ m' n5 x3 E8 _" V3 l7 h0 i
墙板被声波激发进行弯曲振动时,在一定频段会发生吻合效应,形成隔声低谷。吻合频率不仅与墙板刚度和面密度有关,而且随板厚增加,频率下移。
; A$ p) V# C" s, x6 c \ i
* \$ _: D) g/ g- @$ f 双层墙或薄板复合墙两面的墙板,选用两种不同厚度或不同材质的板,可防止两板同时发生吻合现象,使得两面板的吻合谷相互错开,从而改善墙体的隔声性能。 3 E4 w3 |5 H8 ?1 p( f
7 J7 B4 U8 z: q, e0 U 综上所述,隔断墙因为材质的不同,隔声效果也不同,这就要求设计者在设计时,要熟悉所用材质的性能,在施工中更多的应用新产品与新材料。真正为居者提供舒适、安静、私密的生活环境。 </FONT>
搜索 百度 查看更多关于   隔墙的隔声标准   的相关信息
搜索 狗狗 查看更多关于   隔墙的隔声标准   的相关信息